国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

母線槽

  • 基于母線槽低磁場模鑄式匯流排的特點與優勢分析
    引言本文針對母線槽低磁場模鑄式匯流排的特點與優勢進行分析,旨在系統地探討該匯流排技術的應用價值和優越性,以及其在電力行業的發展前景。本文的研究意義在于提高對該技術的認識和應用水平,促進電力行業的發展,為電力系統的安全穩定運行提供技術支持和保障。1 母線槽低磁場模鑄式匯流排的概述母線槽低磁場模鑄式匯流排是一種電力系統中常用的電力傳輸和配電裝置,它由母線槽和匯流排兩部分組成,其主要作用是將電能從發電廠、變電站等電源輸送到用電終端[1]。本節將對母線槽低磁場模

    電氣技術與經濟 2023年7期2023-11-05

  • 電力井道母線防滲水的解決方案
    1]分析了低壓母線槽故障的直接原因是母線槽發生局部形變、連接器內保護螺桿的絕緣材料破損引起電氣間隙和爬電距離不足導致的相間短路。提出應從項目設計、材料采購、工程施工以及后期的日常維護等環節入手,加強科學規范管理。文獻[2]研究發現母線槽故障點發生在母線接頭處的情況,分析造成母線放炮故障的原因。應根據使用場所和所需容量等條件正確選擇母線槽的類型、載流能力和防護等級,施工過程中應根據母線槽安裝標準規范施工,嚴格把控施工環節,避免因施工缺陷造成安全隱患。文獻[3

    設備管理與維修 2023年18期2023-10-27

  • 封閉式插接母線施工安裝分析
    1 封閉式插接母線槽的施工準備階段管理首先根據圖紙及設計文件,選擇合理的母線型號,并按照要求對母線的設備及附件、產品合格證、3C 認證標志以及母線絕緣電阻等技術文件進行檢查,避免由于母線槽設計不符合產生質量問題。對母線進行外觀及密封性進行檢查時確保母線無缺損、無裂紋、無嚴重凹凸不平現象,防潮密封性良好,如果出現母線破損及密封性不好等情況,會造成母線受潮發生短路,送電過程中會產生質量問題,嚴重的會造成安全事故。對施工現場進行檢查,確保母線安裝符合質量標準及規

    科海故事博覽 2023年8期2023-03-29

  • 母線槽耐火試驗爐的設計
    中心)0 引言母線槽是一種導體系統形式的封閉成套設備,一般用于工業和商業的配電和電能控制。母線槽耐火試驗是指在國家標準GB/T 9978.1—2008《建筑構件耐火試驗方法第1 部分:通用要求》[1]的支撐下,根據消防標準XF/T 537—2005《母線干線系統(母線槽)阻燃、防火、耐火性能的試驗方法》[2]中的4.3.2 條款進行的耐火性能試驗。耐火型母線槽廣泛應用于應急照明和消防設備等負載的消防配電線路,以保障火災時線路的連續供電。耐火試驗爐設計的基本

    電器工業 2022年12期2022-12-20

  • 數據中心末端配電母線槽重點技術參數的探討
    據中心末端配電母線槽為主干形成的新型配電系統,具有經濟性好、靈活性強、可靠性高等優點,已成為解決數據中心內機房供配電發展的一種新方式[2]。作為一種新型設施,數據中心末端配電母線槽重點技術參數的選取對于產品性能和產品質量的體現具有重要的現實意義。數據中心末端配電母線槽是一種具有特殊用途的母線槽,需要通過CCC認證才可以銷售,該產品應該符合國家標準GB/T 7251.6—2015[3]的規定要求,其重點技術參數需要依據產品特征、使用環境,再根據相應的標準條款

    電氣技術與經濟 2022年5期2022-10-27

  • 密集絕緣型母線槽在工廠供電中的應用研究
    電中密集型絕緣母線槽技術應用要點2.1 合理選擇供電方式2.1.1 系統結構與安全性系統結構。電纜方式,主要通過配電柜為設備提供電源,進行供電時,電纜和負載相對應,導致進線口位置堆積大量電纜。須在設備與配電柜之間增設電纜,操作煩瑣、成本高,無法保證質量。而密集絕緣母線槽形式,采用線性設計方式,具有簡潔性特點,選擇插接模塊為設備供電。母線槽能夠預留插接裝置,廠房中設備位置變動時,調整插接箱位置就能夠滿足供電需求。如圖1所示。圖1 密集型母線槽安全性。電纜方式

    農村電氣化 2022年9期2022-09-26

  • 基于ANSYS的密集型母線槽連接器螺栓強度研究
    212211)母線槽是一種經濟高效的電力輸配電基礎產品[1],不僅能夠使電力系統更加靈活,還能有效節約建筑結構的空間。與其他輸電設備相比,其還具有防護等級高、耐火性能強、電力系統更簡潔等優點。母線槽可按照絕緣方式、導電材料和耐火性能等型式進行分類,但目前行業都傾斜于按照絕緣方式進行分類,一般分為空氣型母線槽、密集型母線槽和澆注型母線槽等,而密集型母線槽是當前市場中應用最大也是最廣泛的母線槽產品。密集型母線槽把各相導電排按照“三明治”結構進行拼裝后再通過金屬

    新技術新工藝 2022年3期2022-04-02

  • 火山巖無機礦物質全澆筑母線槽在抽水蓄能電站的應用經驗介紹
    機礦物質全澆筑母線槽在荒溝抽水蓄能電站的布置黑龍江荒溝抽水蓄能電站低壓母線槽分別布置在主副廠房公用配電屏室、保安配電屏室、電熱配電屏及檢修配電屏室、主副廠房各系統配電變壓器室,由主副廠房配電變壓器室至主副廠房走線的母線槽均布置在主副廠房電纜夾層走線,自用電母線槽及母線層檢修母線槽布置在母線層主機間上游側走廊、水輪機層檢修母線槽布置在水輪機層主機間水輪機層上游側走廊、蝸殼層檢修母線槽布置在蝸殼層主機間上游側走廊。尾閘洞滲漏集水井配電室共設置兩臺滲漏排水泵變壓

    水電與抽水蓄能 2022年1期2022-03-13

  • 母線槽在海洋平臺的應用探討
    0451)1 母線槽的構成母線槽是由鋼板或鋁板為保護外殼、導電排、絕緣材料及有關附件組成的母線系統。它可制成每隔一段距離設有插接分線盒的插接型封閉母線,也可制成中間不帶分線盒的饋電型封閉式母線,見圖1。圖1按用途一趟母線槽一般由始端母線槽、直通母線槽、L型垂直(水平)彎通母線、Z型垂直(水平)偏置母線、T型垂直(水平)三通母線、X型垂直(水平)四通母線、變?span id="syggg00" class="hl">母線槽、膨脹母線槽、終端封頭、終端接線箱、插接箱、母線槽有關附件及緊固裝置等組成[1]。母線槽按絕緣

    石油和化工設備 2022年1期2022-02-22

  • 母線槽與電纜的對比及其在配電設計中的應用
    張煜母線槽是由銅、鋁母線柱構成的一種封閉式金屬導電裝置,最早出現在美國,以“Bus-Way-System”形式輸配電,在戶內低壓的電力輸送中越來越多地代替了電線電纜。20 世紀50 年代,我國從蘇聯引進母線槽研究試用,80 年代開始在一些項目上采用,90年代大量應用。在我國廣州市,一般12 層以上的建筑物,配電間出線至各層的主干線,90%以上采用母線槽[1];630kVA 及以上變壓器至低壓進線柜均采用母線槽;大型工業廠房、會展中心、酒店及商超等的配電系統

    水泥技術 2022年1期2022-02-12

  • 母線干線系統標準及試驗淺析
    母線干線系統(母線槽)由母線干線通道和分接單元組成。母線干線通道由多個母線干線單元連接在一起構成。母線干線單元由母線、母線支撐件和絕緣件、外殼和固定件以及與其他單元的連接件組成,可具有分接裝置也可不具有分接裝置。1 母線干線系統的概況1.1 母線干線系統的分類及其優缺點母線槽產品種類繁多,不同的區分方法的分類也是不盡相同。按其外殼材料分為鋼外殼、鋁合金外殼和鋼鋁合金外殼母線槽;按其導體材料分有銅導體、鋁導體和銅鋁復合導體母線槽。普通母線槽按照結構形式分為密

    電子測試 2021年21期2022-01-22

  • 考慮母線槽諧振效應的機側變流器過電壓研究
    塔筒底部,通過母線槽或電纜與頂部風機相連[2]。風電動力電纜通常用銅作線芯,但我國銅儲量不高,且年消耗量較大,其成本問題越來越突出[3]。電纜受結構和材料制約,其載流量小于630 A,在風機機組容量較大時,需數十根電纜并聯使用。而單根風電專用母排載流量可達5000A,無論機組大小,單臺風機每相只需兩根[4]。目前,電纜在風電現場安裝,裝設難度較大,而母線槽可在塔筒制造廠預安裝,敷設簡單[5]。除此之外,母線槽在耐受電流、絕緣能力、使用壽命等方面均優于動力電

    計算機仿真 2021年12期2022-01-22

  • 通信核心機樓低壓封閉型母線槽安裝及維護方法
    步由低壓封閉型母線槽(以下簡稱母線槽)代替電力電纜,最終向開關電源、UPS、空調等設備提供穩定、純凈的電力能源,保障通信機房的供電及環境問題。母線槽是由金屬板保護外殼(材質為鋼板或鋁合金板)、導電排、絕緣材料及有關附件組成的母線干線系統。作為替代電纜用的供配電干線,母線槽具有電流承載能力強、安裝簡單方便、安全性高、使用壽命長等突出優勢[1]。從結構上看,母線槽以銅排或鋁排為導體,電容量大、電壓降??;同時,母線槽以鋼板或鋁合金板為外殼,不怕燃燒、安全性高、使

    通信電源技術 2021年14期2022-01-10

  • 35kV穿墻套管絕緣擊穿分析與探討
    Ⅰ段進行側封閉母線槽內有放電聲異響,立即上報供電局地調并申請管運Ⅰ線線路停電;06:36 值班人員聯系上級330kV 變電站匯報情況,同時放電聲停止;07:11接地調指令I(lǐng) 段進線開關運行轉冷備;07:24 時II 段進線開關由熱備用轉運行。事后得知,上級變電站后臺出現:#1 消弧線圈系統控制器母線接地故障動作、小電流接地動作等告警。9月8日13:34按地調指令將Ⅰ段進線開關運行轉檢修后,經35kV 工作人員與電力公司檢修人員檢查Ⅰ段進線側封閉母線槽處發現

    工程技術與管理 2021年19期2021-11-29

  • 母線槽綜合特性測試系統
    母線干線系統(母線槽)》定義[1],母線槽是為所有類型的負載配電和控制電能,適用于工業、商業和類似用途,導體系統形式的封閉成套設備。為保證電能安全可靠的輸送,設計人員和使用人員需要掌握母線槽每米的相導體特性參數。標準規定,在進行母線槽電氣性能(相導體特性)試驗時需要通以額定電流達到母線槽溫升穩定時測量母線槽的電阻、電抗、阻抗等參數,傳統的相導體特性測量時需要用到電流表、電壓表、功率表,分別進行電流、電壓和功率的讀數,然后根據換算公式計算出電阻(R)、電抗(

    電子制作 2021年18期2021-10-29

  • 低壓成套開關設備存在的問題解析
    壓;成套開關;母線槽低壓成套開關設備在低壓供電系統中負責電能的控制、保護、測量、轉換和分配。由于低壓成套開關設備深入到生產現場、公共場所、居民住宅等地點,可以說凡是使用電氣設備的地方都應配備低壓設備,我國電能的80%左右都是通過低壓成套開關設備供出,低壓成套開關設備的發展源于材料工業、低壓電器、加工工藝和設備、基礎設施建設和人民的生活水平,所以低壓成套開關設備的水平從一個側面反映了一個國家的經濟實力與科學技術、生活水平。1.對低壓成套開關設備監管的必要性目

    家園·建筑與設計 2021年10期2021-09-10

  • 高層辦公建筑中豎向供電干線及租戶配電電氣方案
    :單母線供電(母線槽100%供電)單母線供電接線示意圖如圖1所示。單母線供電,即從低壓配電柜引出單根母線槽配電至各辦公樓層,敷設在辦公樓強電間內,每層設插接箱。單根母線槽的載流量可以承擔服務范圍內整個辦公區的用電。單母線供電具有如下特點。(1) 供電可靠性:較低,一旦母線槽發生故障或檢修時,母線槽供電樓層均斷電且恢復時間較長。圖1單母線供電接線示意圖(2) 強電井道面積:最小。(3) 冗余性:無冗余。(4) 供電靈活性:基本沒有靈活性。(5) 維護便捷性:

    現代建筑電氣 2021年6期2021-07-15

  • 工業廠房封閉式母線槽安裝的施工要點分析
    導體——封閉式母線槽的安裝工程,備受重視。1 背景在工業廠房中,由于生產設備電功率較大、數量多,通常會采用母線槽作為低壓配電成套設備與末端設備或配套配電柜之間的連通導體,以保障配電的可靠性。作為工藝設備供電載體的封閉式母線槽,不僅造價成本較高,其運行安全以及供電的穩定性,更是生產設備正常運行必不可少的前提條件。所以,在工業廠房建設工程中,做好施工的技術管理工作、保證母線槽安裝的工程質量,是非常重要的內容。通過對獲得“魯班獎”的某大型工業廠房項目分析,對其施

    中國設備工程 2021年20期2021-04-03

  • 淺談建筑電氣工程中低壓配電系統的安裝與調試
    點2.1 安裝母線槽(1)標記母線。在檢查線路時,應當逐個標記母線,防止接線操作錯誤。在安裝母線槽時,必須嚴格遵循安裝圖紙,減少母線槽交叉。當必須交叉時,則需要采用橋接方式處理交叉部位。(2)安裝母線槽。在連接母線槽時,必須按照施工實況,合理選擇插接或者對接方式。母線槽接線位置的故障率比較高,所以,必須加強接頭安裝質量。在安裝操作時,和母線槽接頭兩側距離500mm位置,合理設置橫擔支架,防止母線槽在接頭位置承受較大作用力,同時,維護母線槽中心線的一致性。母

    中國設備工程 2021年4期2021-04-03

  • 建筑工程強電豎井內電氣設備安裝施工技術
    安裝主要涉及到母線槽安裝、配電箱安裝以及電纜、橋架的安裝等。在對這些設備、裝置進行安裝時,應與土建專業施工做好配合,提前為相關設備的安裝預留孔洞,從而確保設備安裝工作的順利開展。在預留孔洞時,應根據施工圖紙中的具體要求,對孔洞的位置、大小進行嚴格控制。針對高層建筑,其強電豎井一般情況下是貫穿整個建筑物的,同時在建筑物內部的低層區域,各種設備、線路相對較多,因此在高層建筑強電豎井內開展電氣設備安裝之前,預留孔洞時,在低層區域可適當加大孔洞的大??;在設備、線路

    中國建筑裝飾裝修 2021年7期2021-03-31

  • 基于ANSYS的受風吹母線槽通絲吊架研究
    212211)母線槽是一種進行大容量電力電能輸送的產品[1],具有結構緊湊、重量較重和線路長等特點。為了保證母線槽能夠穩定可靠地把電能輸送至需要用電的場合,不可避免地要使用相關支承附件對母線槽產品進行支承,通常使用的支承附件有托臂支架、槽鋼吊架和通絲吊架,它們可根據母線槽[2]產品的安裝場所和支承要求進行選擇。一般來說,托臂支架通常于母線槽產品安裝在較靠近墻體時使用,通過膨脹螺栓將支架固定于墻面;而槽鋼吊架和通絲吊架則大都通過膨脹螺栓吊裝在建筑物頂部。槽鋼

    新技術新工藝 2021年12期2021-02-11

  • 銅鋁復合導體在母線槽中的應用分析
    復合母線是屬于母線槽結構中的一種新型導體材料,它的廣泛應用推廣能夠有效地減少母線槽對金屬銅的依賴性,降低我國輸配電事業對銅資源的大量消耗。本文將從行業現狀、電氣性能、短耐能力、電氣壽命等幾個方面對其展開一個詳細分析和理論探討,期望為我國母線槽行業后續發展研究提供有價值的技術參考。關鍵詞:銅鋁復合母線;導體;母線槽引言:母線槽系統作為各類輸配電線路系統中至關重要的組成部分,自1980年引入以來,便憑借其產品安裝便捷、性能安全、載流量大、能耗低等諸大優勢普遍廣

    家園·電力與科技 2021年9期2021-01-06

  • 抗震插接式母線槽施工技術
    體損傷。傳統的母線槽配電裝置與接入的配電導體之間產生相對位移造成連接點處受損、配電裝置變形,使設備滑動或脫落。為了解決這一問題,借鑒國外的相關經驗,用抗震插接式母線槽代替傳統的電纜施工,能夠有效克服上述不足,在滿足大功率供電、增加抗震性能的同時,又減少空間占有、加快了施工進度。1 工藝原理及特點1.1 體系構成與特點抗震插接式母線槽施工工藝主要由插接式母線槽系統與抗震支架相結合的施工技術,汲取了母線槽的電流容量大、過載能力強、散熱性好、壽命長和抗震支架安裝

    工程質量 2020年3期2020-10-30

  • 母線槽插座結構裝置設計探討*
    需求不斷旺盛,母線槽產品使用領域不斷擴大,母線槽主要用于:第一是在工業廠房、船舶廠、石油、化工、冶金、煤礦、電廠等大型傳統行業的低壓供電系統,作為主要輸配電設備;第二是近年來興起的房地產建筑行業中,作為高層住宅、大型商場、學校、醫院、體育場等建筑場合的輸配電設備。母線槽產品在如此廣泛的應用領域中作為輸配電設備,常常需要從主干線上分配輸出不同電流,來滿足不同用電回路的需要,這一功能的實現通常使用插入式饋電分接單元來實現,那么插座結構裝置成為饋電分接單元能否安

    機械研究與應用 2020年4期2020-09-17

  • 高層建筑電氣施工及接地保護措施探討
    供電系統? 母線槽中圖分類號:TU976.1 ? ?文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2020)02(a)-0034-02城市現代化建設工作持續推進,城市建筑中土地可利用面積不斷縮減,由此導致的用地成本增加,促使了建筑工程項目開始朝向高層建筑方向發展?;诖?,該文以具體項目為例,對高層建筑電氣施工建設與接地保護措施進行研究,具有鮮明的現實意義。1? 項目概述W市的某綜合性高層建筑的主要功能為辦公和住宅,建筑地下部分為2層,地上部分主樓為19層

    科技資訊 2020年4期2020-04-08

  • 談談合?span id="syggg00" class="hl">母線槽與銅母線槽在大型建筑項目內的應用選擇
    1 緒論封閉式母線槽按母線材質,可分為銅母線槽和鋁母線槽。由于母線槽具有體積小、結構緊湊、輸送容量大、安全可靠和安裝維修使用方便等優點,是高層建筑,尤其是超高層建筑理想的干線布線方式。目前市場主流產品為銅母線槽,而某些品牌合金母線槽技術較先進,價格便宜,在市場中有一定銷量。本文以浙江省已實施的某一多業態大型商業綜合體項目為例,對合金母線槽和銅母線槽做經濟和技術比較,使母線槽選擇達到綜合效益最高。2 對母線槽最基本的要求對母線槽選擇要從全壽命周期內材料、能耗

    科學技術創新 2020年11期2020-01-10

  • 建筑電氣工程中低壓配電系統的安裝與調試探討
    點2.1 安裝母線槽的施工要點(1)對所有母線進行標記。查線時應對所有母線逐一進行標記,避免接線時出現錯誤,同時,應嚴格按照安裝圖進行母線槽的按照,母線槽之間應盡量避免交叉。如必須交叉時應通過橋接方式來處理交叉部位。(2)連接安裝母線槽。連接母線槽時可以根據安裝施工的實際情況選擇對接式或者插接式的連接方式。由于母線槽的接頭處是低壓配電系統發生故障的重點位置,因此,必須提高連接接頭的安裝施工質量。安裝時應在與母線槽接頭兩側間距500mm的位置進行橫擔支架的架

    商品與質量 2019年5期2019-12-19

  • 高層建筑強電豎井內電氣設備的安裝控制要點
    這一問題。1 母線槽的安裝要點母線的特點造價高、對敷設質量要求高、載流量大用于干線或?qū)>€一旦故障波及面大屬于質量和造價控制重點。首先,安裝前應對路徑線路進行優化,對豎向位置、水平轉換走向、插接箱高度(與其他設備和日常維護的空間)等重要因素統一考慮。進行排尺特別是各類彎頭進行統計生產加工。應優考慮先電氣母線排布位置[1]。其次,安裝過程中要保證:①母線應與外殼同心,允許偏差應為±5mm;②當母線槽段與段連接時,兩相鄰段母線及外殼宜對準,相序應正確,連接后不應

    商品與質量 2019年38期2019-11-28

  • 電力數據中心機柜端配電設計探討
    機柜配電端智能母線槽方案3.1 智能母線槽概算機柜端配電采用智能化母線槽作為機柜端配電成熟技術之一,為國內外大型數據中心所應用[8,9]。目前國內大型數據中心已有多個應用案例,本數據中心也采用智能母線槽供電方案,如圖4 所示。圖4 智能母線槽供電方案3.2 智能母線槽要求3.2.1 整體方案本數據中心實施的機柜母線槽供電方案滿足A 級機房要求,采用2N 供電方式[5,6,10],如圖5 所示。圖5 智能母線槽供電方案主機房區各自從UPS 室1 和UPS 室

    云南電力技術 2019年5期2019-11-23

  • 銀行辦公大樓電氣設計若干問題及解決方案
    房;電氣豎井;母線槽1 引言我國社會經濟的不斷發展,工程建設的數量也在不斷的增多,新型技術的應用也在不斷地增加,這就使得工程設計的難度增加,這就要求電氣設計人員需要掌握最新的技術和知識,增強自身的能力。本文對銀行辦公樓的電氣設計存在的問題進行分析,并提出解決方案,本案例具有典型性,可以為同類型的電氣設計提供一些借鑒和參考。2 工程概述本次工程為銀行辦公樓的電氣設計,辦公樓一共有29層,包括2層地下,建筑總面積為65678平方米。在電氣設備方面:一層設有高壓

    錦繡·下旬刊 2019年11期2019-09-10

  • 低壓母線槽短路故障案例分析
    于7樓備用低壓母線槽插接箱三通段。在主備倒換過程中發生AB相間短路,燒毀三通段連接器內的銅排和絕緣外殼[1],如圖1所示。圖1 故障母線槽圖片發生短路故障,是因?span id="syggg00" class="hl">母線槽發生局部形變,導致故障點附近AB兩相之間的電氣間隙不足。同時,連接器內保護螺桿的絕緣材料破損,如圖2所示,影響了母線槽的爬電距離。上述兩個原因直接影響母線槽內的局部介電性能,發生閃絡[2],導致本次相間短路故障。圖2 故障絕緣材料圖片分析母線槽發生形變的原因,在于受現場安裝條件限制,安裝施工

    通信電源技術 2019年7期2019-08-23

  • 密集型母線槽短路放炮故障分析與處理
    言封閉式密集型母線槽[1]因其結構緊湊、安裝方便、穩定性好、載流量大等性能使得其在工廠的低壓配電系統中廣泛應用,目前公司配電系統中將密集型母線槽作為供電系統中的主要干線,擔負著重要線路的輸配電。其中3#配電室的3200 A 母線槽負責對涂裝設備供配電,當3200 A 動力母線槽發生短路放炮故障時,即造成涂裝生產電力供應中斷,所有車間生產線癱瘓。密集型母線槽是根據現場安裝條件單件設計制作,重新制作母排周期較長,因此為避免因長時間停電給公司造成嚴重的損失,必須

    設備管理與維修 2019年18期2019-05-29

  • 母線槽在船舶上的應用
    高。為此,提出母線槽代替船用電纜的方案,以達到擴充船舶電網主干電纜通道電容量和節約船舶空間的目的。母線槽又稱之為“bus-way-system”,是一種高效、穩定、靈活和安全傳輸電流的配電設備,具體是利用鋁、銅母線排制作而成一種具有一定密封性的金屬槽型結構。母線槽分別由導體部分、側邊保護蓋板和頂部、底部蓋板以及接頭組件,所有組件部分以螺栓固定,如同船舶上的電纜、電纜托架和電纜蓋板的組合體,一般母線槽采用優質鍍錫或鍍銀銅排、鋁排作為導電材料,導電排的外表面均

    船海工程 2019年2期2019-05-09

  • 建筑電氣工程中低壓配電系統的安裝與調試探討
    點1.1 安裝母線槽的施工要點1.1.1 對所有母線進行標記查線時應對所有母線逐一進行標記,避免接線時出現錯誤,同時,應嚴格按照安裝圖進行母線槽的按照,母線槽之間應盡量避免交叉。如必須交叉時應通過橋接方式來處理交叉部位。1.1.2 連接安裝母線槽連接母線槽時可以根據安裝施工的實際情況選擇對接式或者插接式的連接方式。由于母線槽的接頭處是低壓配電系統發生故障的重點位置,因此,必須提高連接接頭的安裝施工質量。安裝時應在與母線槽接頭兩側間距500 mm的位置進行橫

    智能城市 2019年3期2019-01-22

  • 基于SolidWorks對密集型母線槽本體的溫升分析
    新型配電導線的母線槽就應運而生了。母線槽是一種將銅、鋁銅排封裝在金屬外殼內的配電產品,可為分散系統中各種大功率設備提供動力。母線槽依據絕緣類型進行分類可分為密集型母線槽、澆注型母線槽和空氣型母線槽,而密集型母線槽以散熱能力強、結構緊湊、能耗小和動熱穩定性好等優點,現已成為母線槽行業的主流產品。1 研究內容母線槽[1]作為配電產品,應保證電路運行的安全,因此,國家對母線槽的溫升有明確要求,并對其進行強制檢驗。為研究母線槽在通電情況下熱場是如何分布的,并為后續

    新技術新工藝 2018年10期2018-11-05

  • 對母線槽進場質量的監理控制要點
    筑電氣中,采用母線槽代替電纜輸送大電流方式,充分體現出獨特的優越性,廣泛應用在大容量負荷的供配電系統中。作為電氣專業監理人員,及時發現并處理母線槽進場質量問題,確保建筑電氣工程安裝質量和電氣防火安全至關重要。本文結合筆者多年實踐,通過對母線槽主要性能特點和技術參數的分析,提出對母線槽進場質量的監理控制要點。關鍵詞:性能特點;技術參數;3C認證;監理要點1 前言在現代建筑電氣中,采用母線槽代替電纜輸送大電流方式,在施工安全、節約能源、使用壽命等方面充分體現出

    裝飾裝修天地 2018年9期2018-10-21

  • 密集型母線槽溫度監測參數異常點定位方法*
    [1]無線監控母線槽系統能夠實時監測和采集覆蓋在其網絡區域內的母線槽接頭及插接箱信息,然而母線槽系統規模龐大復雜,一旦接頭處溫升超過閾值引發電氣火災,后果難以控制。如何在眾多監測點中定位溫升異常點顯得尤為重要。接收信號強度指示(received signal strength indication,RSSI)技術的定位方法[2]無需額外安裝硬件,RSSI值可由母線槽監測節點設備提供測量。而樓板遮擋與人員走動導致環境變化,使無線信號受到反射、散射、衍射和多徑

    傳感器與微系統 2018年10期2018-09-27

  • 民用建筑強電豎井內電氣設備安裝施工技術
    優化方案,針對母線槽、橋架、配電層箱等做具體的合理布置。結合實際空間布置達到美觀、簡潔,便于施工和日后的維護維修。并且在對配電箱裝配的過程中,相關的工作人員要求要對項目自身有充分的認識與了解,要求嚴格地依照圖紙的規劃來對配電裝置的高程以及其大小尺寸展開計算與確定,只有如此才有助于電氣管線預埋作業的順利開展。并且借助這樣的一個操作流程之后,可以為之后的項目打下堅實的基礎。不僅如此,裝配人員還要求把管線以及其配電纜進行合理的連接,這樣不但能提升其裝配的安全質量

    綠色科技 2018年16期2018-09-22

  • 基于程控恒流源的母線槽溫升試驗測試方法研究
    02)1 引言母線槽,英文為“Bus-Way-System”,是一種美國開發的新型電路方式。母線槽產品適用于交流50Hz,額定電壓380V,額定電流250A~6300A的三相四線,三相五線制供配電系統工程中,為所有類型的負載配電和控制電能,適用于工業、商業和類似用途,導體系統形式的封閉成套設備。母線槽由管道、槽或相似外殼中絕緣材料間隔和支撐的母線構成。由于母線槽以銅排或鋁作為導電體,電流容量很大且電氣和機械性能好;另外以金屬槽作為外殼,具有不燃燒、安全可靠

    質量技術監督研究 2018年4期2018-09-12

  • 基于ANSYS耦合場分析的母線槽溫度場仿真研究
    規格的三相五線母線槽進行了熱電耦合仿真分析,計算出母線槽的溫度場分布,為了驗證仿真結果的準確性,將仿真結果與溫升試驗數據進行對比,兩組數據相吻合性,誤差在2K的之內。關鍵詞:母線槽;熱電耦合;ANSYS;溫度場Study on the temperature field analysis of busbar based on ANSYS coupling field analysis.WANG Zhen-jun(Tianshui Changcheng Sw

    科學與財富 2018年20期2018-08-22

  • 淺析智能樓宇電氣豎井內電氣管線設備安裝技術
    配電間大多設有母線槽、電纜橋架、線槽、電纜及配電箱等。涉及到電氣豎井內上下貫穿母線槽、電纜橋架、線槽、電纜等的孔洞預埋,首先要熟悉相關電氣施工圖紙,并根據圖紙、現場實際情況及相關施工安裝圖集進行合理布置;然后對施工班組做好詳細技術交底,畫出平面大樣圖及立面示意圖,根據配電箱安裝位置、高度及箱體外形尺寸,橋架與母線槽安裝走向,密切配合土建搞好前期過樓板及墻體孔洞預留工作;最后明確豎井內所有安裝對象的具體尺寸,常規母線槽、線槽、橋架預留洞一般要比其外形尺寸每邊

    中國房地產業 2018年5期2018-02-10

  • 探討高溫環境下母線槽溫升試驗
    軼 滕成龍 母線槽屬于低壓成套開關設備和控制設備,是高效輸送較大電流的配電設備。由于具有較好的安全可靠性和經濟適用性,在各類配電系統中得到了廣泛的應用。隨著國家“一帶一路”倡議的落實,國內母線槽產品迅速走出國門,其中不少是應用于高溫、高濕、鹽霧、蒸汽和振動等各類特殊環境中,尤其是高溫環境,需要通過附加的試驗來驗證其安全性和可靠性。按照國家標準GB/T 7251.1-2013《低壓成套開關設備及控制設備 第1部分:總則》規定,當工作環境溫度超過40 ℃時,

    質量與標準化 2018年11期2018-02-07

  • 淺談分支電纜與母線槽的選擇與運用
    電主干線設計中母線槽和分支電纜選擇的分析,從而就二者的具體應用方案展開研究。關鍵詞:分支電纜;母線槽;選擇;運用;研究中圖分類號:TM75 文獻標識碼:A0.前言就低壓(~380V)供配電網系統來看,其供配電的可靠性、施工及維護的便利性、工程整體施工的經濟性,一直都是該系統在建設中追求的目標。而同傳統配電系統工程的施工方式相比,分支電纜與母線槽無論是在產品質量,還是在施工方法上,都具有較高的優越性。二者在配網系統施工中的應用,能夠有效解決該項工程在施工期間

    中國新技術新產品 2017年8期2017-04-18

  • 一種智能母線槽在線監測系統的解決方案*
    0)?一種智能母線槽在線監測系統的解決方案*郭其勇,陳彩蓮,李 飛(上海交通大學 電子信息與電氣工程學院,上海 201100)研究建立了一套母線槽實時在線監測系統(SIMACS),其集成了多種類型采集傳感器,通過服務器發送指令,具備實時數據顯示功能,子節點實時信息均能在上位機管理系統上查看。獲得的實時數據為用戶建立溫度場模型,預防母線槽系統故障提供了技術保障。SIMACS;服務器指令;上位機管理系統現代高層建筑和大型車間需要巨大的電能,面對這龐大的負荷,母

    新技術新工藝 2016年11期2016-12-14

  • 關于電氣安裝工程強電施工技術的探討
    準備工作,并從母線槽、電纜架橋、敷設、配電箱等方面,闡述了強電豎井內電氣線路設備的安裝技術,從而保證建筑電氣的安全性。電氣工程,強電豎井,母線槽,電纜,配電箱電氣工程是現代建筑不可或缺的組成部分,而電氣豎井就是電氣配電系統的重要中樞。對于高層建筑建設施工而言,電氣強電豎井是相對復雜的施工技術,它對施工質量要求很高,因為一旦電氣豎井出現問題,整個建筑內部人員都會受到影響,因此采用合理的電氣安裝工程技術對實現建筑電氣使用安全和施工預期效益非常必要。1 工程項目

    山西建筑 2016年34期2016-06-01

  • 銅鋁復合母線短時耐受能力研究
    低壓成套設備和母線槽中應用必須對其短時耐受能力進行驗證。文中通過理論計算分析了低壓成套設備和母線槽中銅鋁復合母線承受短耐的能力,并對理論值進行了實驗驗證。結果顯示,銅鋁復合母線在低壓成套設備和母線槽中應用通過增加絕緣支撐架或改變絕緣夾之間距離L值,可使其滿足短時耐受能力的要求,為其在低壓成套設備和母線槽中應用提供了理論依據以及解決方案。關鍵詞銅鋁復合母線;短路耐受;動穩定;母線槽;低壓成套設備交變電流通過導體時,會在其周圍產生交變磁場,磁場中的其他載流導體

    電子科技 2016年2期2016-02-26

  • 建筑電氣配電線路配電方式和防火策略研究
    、電纜橋架以及母線槽應該要合理選擇2.1 建筑物的內部和外部都有電荷分布只有完善的防火管理措施才能最大程度地避免這些電荷引發火災。盡管每一年,消防部門都會對火災隱患進行重新評估并且加強火災消防管理安全強度,但是因為在實際生活中,導致火災的原因有很多,因此消防部門不可能對造成火災的各種因素都做出及時準確的預警。并且因為電器發生火災基本上都是線路因素,例如電線老化、配電線路絕緣體失靈等等。如果從防范火災的角度來對一個建筑物進行評析的話,那建筑和裝修用到的材料無

    中國房地產業 2016年14期2016-02-17

  • 母線槽安裝時應注意的問題
    00密集型絕緣母線槽由于其眾多的優越性能,已開始在工廠企業低壓配電裝置中推廣,作為低壓進線使用。但我們在安裝過程中發現,由于制造廠產品規格單調、安裝使用說明書過于簡單及設計上考慮不周等原因,往往造成現場安裝時的臨時修改。以下就變電所變壓器至低壓配電屏的密集型絕緣母線槽談幾個安裝中遇到的問題,供設計和施工時參考:1、母線槽作為低壓進線時要考慮兩端的相位關系目前,低壓配電屏進線開關一般均為屏前操作,為方便三相進線母線與低壓總進線開關的連接,屏頂三相主母線均是靠

    基層建設 2015年36期2015-10-21

  • 銅鋁復合母線導體在母線槽中的應用分析
    輸配電力事業中母線槽是至關重要的部件之一,銅鋁復合母線是母線槽中的導體材料,它的應用能夠有效減少我國配電產品對銅的需求,降低稀有金屬資源的消耗。但是母線槽中銅鋁復合母線的規格選擇一直以來是一個值得深究的問題,本文將從溫升極限實驗、母線寬度、母線散熱方式、額定電流等級等方面對其展開詳細分析探討,期望為輸配電事業發展提供有價值的參考意見?!娟P(guān)鍵詞】銅鋁復合母線導體;母線槽;應用引言母線槽作為輸配電系統中至關重要的組成部分,自引入以來,便憑借其安裝便捷、性能安全

    科技與企業 2015年16期2015-10-21

  • 高層建筑豎向干線供電系統的選擇
    、預分支電纜、母線槽三種方式,本文通過對上述幾種干線分支方式的結構特點、制作工藝、造價成本、后期維護等方面作綜合分析及比較,提出如何合理選擇配電干線分支形式。1 普通電力電纜普通電力電纜作為干線,主要有分支箱分接和絕緣穿刺線夾分接兩種方式。1.1 分支箱分接分支箱一般不裝開關,箱體內部配置連接銅排。將整根電纜截成多段后與分支箱相接,分支箱串入干線配電系統,分支線路由分支箱引接。該種接線方式終端數量多,接頭制作繁瑣,主電纜開斷點多,絕緣防護性能下降,影響供電

    機電信息 2015年27期2015-04-13

  • 一起變壓器差動保護跳閘的故障處理
    線和二次側連接母線槽。(1)使用2500 V兆歐表。變壓器110 kV繞組對地絕緣電阻≥2500 MΩ,相與相之間為通路,判定正常;10 kV繞組對地絕緣電阻≤10 MΩ,判定異常;相與相之間為通路,正常。(2)使用萬用表。變壓器110 kV繞組相對地為開路,相與相之間為通路,判定正常;10 kV繞組對地絕緣電阻為1000~2000 kΩ,判定異常;相與相之間為通路,正常。據此,初步判斷變壓器二次側繞組及與之相連接的二次側母線槽存在問題。母線槽與變壓器之間

    設備管理與維修 2015年1期2015-04-08

  • 110?kV主變壓器差動保護跳閘故障分析
    和二次側的連接母線槽。使用2 500 V兆歐表測量結果為:變壓器的110 kV繞組相對地不小于2 500 MΩ,相與相之間為通路,判定為正常;10kV繞組相對地大于10 MΩ,判定為異常;相與相之間為通路,判定為正常;變壓器的110 kV繞組對10 kV繞組,絕緣電阻不小于2 500 MΩ,判定為合格。使用萬用表測量結果為:變壓器的110 kV繞組相對地為開路,相與相之間為通路,判定為正常;10 kV繞組相對地為1 000~2 000 kΩ之間的一定大小的

    電力安全技術 2015年4期2015-03-24

  • 基于WSN的母線槽溫升在線監測系統設計
    )基于WSN的母線槽溫升在線監測系統設計王 晶1,2,張金波1,2,邵通廣1,2(1.河海大學物聯網工程學院,常州213022;2.江蘇省輸配電裝備技術重點實驗室,常州213022)為了對母線槽連接處溫升實時在線監測,以便及時發現母線槽連接處的熱障礙,設計了一種基于無線傳感網絡技術的母線槽溫升在線監測系統。該系統基于熱敏電阻設計的溫度傳感器,實現了母線槽連接處溫度直接測量,并利用ZigBee無線通訊技術,實現了復雜節點溫度信息的傳輸。經過測試,本系統性能穩

    微處理機 2014年1期2014-07-01

  • 淺談全封閉樹脂澆注母線槽在船塢工程中的應用
    全封閉樹脂澆注母線槽較常規電力電纜更有優勢。以某造船有限公司船塢工程為實例,淺談一下全封閉樹脂澆注母線的特點及其在船塢中的適用性。該造船有限公司船塢工程為八萬噸級,主要分為兩部分:船塢及總組平臺,總共約240臺各類焊機及大噸位門機等用電設備。按照該船塢區域管溝或電纜廊道布置,可主要分為四部分回路,分別是船塢北回路、船塢南回路、總組北回路、總組南回路。其中,除總組南回路還包含門機供電回路外,其他回路主要為焊機供電回路。本船塢工程廣泛采用全封閉樹脂澆注母線槽

    電氣技術與經濟 2014年1期2014-06-24

  • 淺談IEC 61439-6:2012和GB 7251.2-2006中母線槽電氣性能的測量和計算方法的區別
    母線干線系統(母線槽)的特殊要求》等同采用了IEC 60439-2:2000,而IEC 61439-6:2012 在2012年正式發布并取代了IEC 60439-2:2000 及其2005年的修訂版。母線干線系統的電阻、電抗和阻抗值(電氣性能)的大小能在一定程度上反映出其產品載流能力和短路點處的短路電流的大小。母線槽產品標準上對電氣性能的測量和計算包括2 個方面:1)正常工作條件下母線槽電氣性能的測量和計算方法;2)故障條件下母線槽電氣性能的測量和計算方法

    電氣傳動 2013年1期2013-06-26

  • 封閉式密集型母線槽安裝技術探討
    鐘廣志3.2 母線槽走向測量在土建裝飾施工完畢及電氣設備就位后,母線槽安裝技術人員就可以進入現場進行母線槽走向確定和其長度現場測量工作,測量過程應該注意幾點:①要注意母線變向連接件(包括垂直變向、水平變向)的數量及類型;②確保母線槽不能在供水管線、燃氣管劲阆路狡叫蟹笤O(shè),必須與管線交叉時要在管道上面敷設;③兩段單元母線槽的連接部不能置于穿墻或樓板中,測量時要考慮好插接箱分支點插孔應設置在安全且方便維護的地方,同時還要考慮電氣豎井開口的高度;④高層建筑樓層較多

    中國信息化·學術版 2013年2期2013-06-08

  • 母線槽結構及材料對其性能的影響
    212200)母線槽因為電流容量?、過載能力強、分接方便、散熱性好、維護方便等諸多優點,自從上世紀后期引進中國以來,市場需求量直線上升,根據相關行業資料顯示,2006年中國市場的母線槽產品總需求量已過100億元,近幾年市場增長率近20%。如此數量的市場需求,使母線槽產品得以迅速發展并在電力系統中廣泛應用。母線槽按其結構分為密集型、空氣型母線槽(目前市場占有率,前者明顯高于后者);按其外殼材料分為鋼外殼、鋁合金外殼和鋼鋁混合外殼母線槽(當今市場上使用前兩種外

    裝備制造技術 2013年5期2013-01-07

  • 談高層建筑垂直配電干線的選擇
    包括插接式封閉母線槽、預制分支電纜、電纜絕緣穿刺線夾等,并對幾種配電方式的優缺點進行了比較。關鍵詞:垂直配電干線;母線槽;預制分支電纜;結緣穿刺線夾Abstract: this paper introduces the main lines of high-rise building vertical distribution in several ways, including plug closed prefabricated branch cable

    城市建設理論研究 2012年13期2012-06-04

  • 通信機房供電面臨兩大挑戰密集絕緣母線槽方案被看好
    等挑戰,而密集母線槽具有散熱能力強、產品環保、布線靈活等特點,可有效減少電纜的使用量。目前,一些舊信息網絡綜合樓大都采用集中供電,一般電力機房設置在一層,而信息負載在樓上,電力機房與信息負載距離過大,信息機房直流電纜使用數量巨大。另一方面,還有一些中國移動與中國聯通合用的機房樓,在施工過程中難免要穿過中國聯通機房敷設電纜,如中國移動交換機房在四層,而電力機房在一層,二、三層為中國聯通機房,在工程實施階段需與中國聯通公司協商,每施工一次需協商一次,由于兩家是

    通信世界 2012年26期2012-03-06

  • 新型數控沖床母線槽機電一體化生產系統研究
    0 引言我國的母線槽的生產所用的數控沖床現在依舊不能自給,但是對于母線槽的需求卻與日俱增,因此設計出新型數控沖床母線槽機電一體化生產系統,用來提高企業的生產效率,實現母線槽生產的自動化具有十分重要的意義。遼寧機電設計的母線槽主要是由蓋板、側板和中間銅板構成,其中蓋板是產品中最重要的東西,也是其中最難加工的部分如圖1所示。1 系統軟硬件設計方案一個系統的使用效果如何,離不開它的硬件和軟件設計,兩者的好壞,直接影響到整體使用效果。本方案在硬件的挑選上兼顧軟件設

    制造業自動化 2012年12期2012-01-25